工厂车间设备的接地线和防静电线是同一个大地接地点吗? 点击:7079 | 回复:6



老山

    
  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:26帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年3月19日
发表于:2012-03-26 14:06:43
楼主
我有一朋友,他们公司是给苹果公司加工产品的,苹果公司要求他们把工厂车间设备的接地线和防静电线分开,必须是两条线,但必须接在同一个大地接地点上.你们觉得他们的这个要求正确吗? 我觉得应该是两条线,两个不同位置的大地接地点才对吧.不知是他们错了,还是我错了? 防静电接地和设备接地应该不是同一个概念吧? 欢迎静电专家学者讨论!


楼主最近还看过



ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-03-26 14:31:31
1楼
个人觉得就只要一个接地点,所有的接地都接过来,因为接地点多的话就可能有电位差,就会对设备的使用可能造成误动作等影响。。。我想他们的要求应该没问题。。。

panchunhu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2010年12月06日
发表于:2012-03-26 14:35:48
2楼
估计他们是为了人身安全考虑才这样做的吧.

zgd5403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2012年1月10日
发表于:2012-03-26 15:57:21
3楼
他们的做法是正确的,为了安全考虑,

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-03-26 16:21:42
4楼

他们的要求是正确的,在不同要求接地或不同设备接地,正确的做法是分别接线至接地点,不要串接,以免出现干扰,接地要求只是针对接地电阻,只要接地点的接地电阻达到要求就可以了,不同的设备或系统对接地电阻有不同要求,只要按照要求进行接地就可以了。

wenbaolv

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:110帖 | 1461回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:4554
  • 注册:2011年7月10日
发表于:2012-03-26 16:46:43
5楼
哦  学习了                         

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-03-26 20:41:59
6楼
我感觉饿这样的接法是正确的,因为接地点多的话就可能有电位差,就会对设备的使用可能造成误动作等影响

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师