我们公司有一台6ra70装置运行有7个月左右之前一切正常,在一周以前出现f042,f048故障,检查编码器线,更换编码器后故障没有解除,请各位师傅帮忙支招。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
压力变送器的正确校验方法
·
求助,485多主机
·
寻求信息
ggttggtt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-11 14:02:58
1楼
看看和编码器和电机连接的软连接
回复
引用
举报
萧宇
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2008年10月23日
发表于:2012-03-11 14:41:36
2楼
谢谢,编码器是半中空的没有软连接