微创AC60变频器故障 点击:758 | 回复:3



力达自动化

    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2012-02-29 16:50:19
楼主
微创AC60-7.5千瓦变频器,上电显示LU1 ,熟悉此品牌变频器的老师指导一下。谢谢!


楼主最近还看过



zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-02-29 17:12:51
1楼

故障代码LU1表示:停 机 时电源电压过低

原因:1.电源电压太低2.电压检测电路异常

解决方案:1.检查供电电压并解决之2.寻求技术支持

楼主可去看下,伟创AC60变频器故障代码

http://www.plcservice.net/e/?mode=AC60

陈石头

  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:434帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54989
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-03-06 00:15:26
2楼
/2012年3月6日奖励标志符         

力达自动化

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:42帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2012-03-08 16:40:49
3楼
已经修复,谢谢各位,是CPU板子运放问题。