Somachine里地址如何换算? 点击:723 | 回复:4



腚海神针

    
发表于:2012-02-29 11:50:28
楼主
如题,比如%MD100,如何拆分成MW和MX?在触摸屏里分别如何表示?即%MD100是多少?%MW100是多少?%MX100.0是多少?


楼主最近还看过



张泽开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2012-02-29 14:48:42
1楼

在网上花点时间找点资料,看看就清楚了。

                               曾母暗沙自动化   http://shop60859321.taobao.com/

台湾

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 948回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2012-09-26 21:48:56
2楼

我也想知道啊!!!

回答一下啊

dafeng1794

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2012-10-04 01:30:12
3楼

字节%MW50的内容是{%MX100.0,%MX100.1,....%MX100.7}

字节%MW100是{%MX200.0,%MX200.1,....%MX200.7}

MW和MX在触摸屏中按照RS485通讯协议定义地址,详见RS485通信协议

watermelon123

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:44帖 | 357回
  • 年度积分:52
  • 历史总积分:15046
  • 注册:2011年9月09日
发表于:2012-10-19 14:59:37
4楼

给你一个截图:        