LG变频器无故障跳停 点击:255 | 回复:3



lwhshq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2011年7月18日
发表于:2012-02-28 17:44:24
楼主
我这有两条生产机线,都分前后级两个变频器带动,都是用LG变频器带动的.前天开始,一到晚上10点多会跳停.但没有故障代码显示,厂的三相电压都没有波动.基本上都是两条机线一起跳停,其他机线却没有事..是什么问题啊.??????求助!!


楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-02-28 18:16:29
1楼

故障很诡异啊,没有故障显示

同时出现故障,问题很可能还是出在电源上

ww19830217-EBN战略军团

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-29 08:05:40
2楼
没有故障代码显示很有可能电源部分或者显示单元有问题,建议联系LG的售后咨询下。

lwhshq

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2011年7月18日
发表于:2012-06-11 19:48:32
3楼
谢了。。各位。,己经把变频器发外维修了。。。