变压器的中性点接地 点击:531 | 回复:7



儒风望岳

    
发表于:2012-02-23 19:33:06
楼主
380V变220V的变压器,220V输出端可以接地吗,我厂行车上使用了380V变220V变压器,为控制回路提供电源。中性点不接地,如果接地会产生什么后果呢,望各位指点


楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-02-23 20:30:49
1楼

“如果接地会产生什么后果呢?”

 

1、一端接地,或者叫一点接地,工作没有什么问题;

2、维修操作要注意单相触电事故!

阿水

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-02-23 21:14:29
2楼
   如果接地也一切正常的说。 因为变压器的中性点也是接地的,所有 220 V 输出零线输出接也正常

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-02-23 21:43:38
3楼

其实中性点不接地就相当于隔离变压器了,主要作用就是保护人身安全,防止触电事故的发生!

中性点接地后维修控制线路有触电危险

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:315帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24926
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2012-02-23 22:31:23
4楼

那要看哪个是什么变压器,如果是抽头式变压器,不能接地,接地就短路。如果是隔离变压器,那么建议不接地,更安全。————也就是说,现在这样子,你别去操那份心!

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:75帖
  • 帖子:632帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-24 07:06:09
5楼

在车间等工作区域应该使用隔离变压器380变220 ,至于隔离型变压器220一端接地与否无所谓,但是若是抽头形式的变压器的220一端接地就麻烦了。

工控星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2012-02-24 11:51:04
6楼

380变220应该就是为了隔离吧,所以,220V的中性点不要接地。

注意安全!

刘阳和

  • 精华:18帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:3191帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71360
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2012-02-25 17:41:26
7楼
就是个隔离变压器,考虑人身安全的。就像在湿度大的地方使用手持式设备,使用1:1变压器一样。当然接地也行。
SSI ļʱ