小小问题求老道给点经验 点击:213 | 回复:0



ralf12300

    
发表于:2012-02-22 20:04:26
楼主

在厂里变压器柜线排上量ABC之间电压大约是在390V,但是到了楼里后电压降有15V多,距离顶死200米,地沟走线,240mm2铝线。在楼里配电柜量ABC之间电压仅有382左右,楼里设备大部分都开开后,配电柜排上电压仅有370左右,用电高峰仅有364左右,等再到设备端就只有355左右欠压报警了。楼里大部分设备为电机和大量照明,也就是感性负载,功率因数一般在0.9左右晃荡。

对此问两个问题:一,从电房变压器出线到楼里配电柜200米不到的距离线损有15V多正常吗?(个人感觉不正常)

                        二,功率因数在0.9左右低吗?对从电房变压器出线到楼里配电柜长生的电压降有关系吗?(个人感觉影响不大)

 

请各位大大给点经验和看法  小弟万分感谢