young_guy
AI 17个点,DI 37个点,DO 22个点,AO 0个点
选1769-L3X系列
模块选择:1796-IF16C一个,1769-IF8一个
1769-IA16三个
1769-OA16两个
电源:1796-PA2
直接连到操作员站的电脑来显示。
这样配置可行吗?另外还需要配点什么东西呢?如通讯适配器模块什么的要配吗?
楼主最近还看过
liulangtianji
终端盖板少了
还有确定下DI DO 等的电压需求
陈石头