对“PLC代替升速降速”的回帖
有一网友求助:PLC代替升速降速
FX2NPLC中 上沿脉冲怎么编写梯形图来替代按钮中的 升速
回复:FX2NPLC我不熟悉,现用S7-200编写了一个程序,其功能为按下按钮,输出脉冲频率在10秒内从0.5Hz自动上升为50Hz后,输出频率不变,供楼主参考。见下梯形图:
主程序:
SBR_0 子程序:
INT_0时间中断服务程序:
本程序采用时间中断,产生频率=100HZ的振荡频率脉冲M4.0,用其前沿使MW2减 1 ,MW2为 T32、T96 的时间设定值,启始值为1000mS,其T32、T96 构成振荡器的频率=0.5HZ,当MW2=25时,MW2保持10值不变,此时振荡频率=50HZ。