首页 上一页 1 2 下一页 尾页

电机到底什么问题? 点击:729 | 回复:21



山东 小平

    
发表于:2012-01-10 21:11:20
楼主
110KW空压机电机,星形启动,角形运行,突然烧接触器触点,更换接触器运行一天后还是烧触点,都是中间一相。把电机拆出检查没问题,相间绝缘和对地绝缘都正常。空转电机,用无纸记录仪监测运行,电流很正常,温度正常。监测两天没发现问题,装上电机开空压机,运行一段时间后还是不行。以前也遇到过这样的问题,那是一台90KW的球磨电机。哪位老师知道到底是怎么回事,会不会与温度有关呢?


楼主最近还看过



欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2012-01-21 12:10:12
21楼
引用 刘志斌 的回复内容: 引用 欣欣向荣 的回复内容:应该从星三角转换控制时间上考虑,象这种情况的发生往往都是三角接触器已合上工作,星形接触器还没有完全断开有短路拉弧现象,……1、这样会短路跳闸的,不是只烧接触器的某相触点;2、星三角转换控制电路必须有互锁电路;


这种拉弧现象并不会造成跳闸因达不到瞬时短路电流,这种拉弧现象电流只是额定电流的几倍甚至还达不到电机的堵转电流,为什么会产生这种现象,决定作用就是星三角转换互锁转换时间长短,互锁时间很短几乎没有多少间隔,这时三角接触器已将合上但还没有完全紧合中间还有电阻存在星形接触器触点已分离,但还有电弧。为什么还有电弧理论这里不阐述,只看实际情况。电机是个大电感,电机越大电感越大,在接触器触点分离时拉弧时间越长。所以一般在设计转换电路时中大电机(11KW及以上)星三角转换时间控制在1秒到2秒的时间内,就是解决这个过电流拉弧现象关键。这种不管三七二十一直接就把手册上的典型电路拿来就用必定会出现这种烧毁触点问题,大电机还有可能引起瞬间短路电流的可能。烧毁触点现象方式都可能出现,当然独烧某相触点现象也是可能的。

楼主请认真观察电机启动过程把观察到的过程时间现象拿上来,再分析故障时如何产生的!

 

SSI ļʱ
首页 上一页 1 2 下一页 尾页