星角启动问题? 点击:323 | 回复:6



gaodongjun

    
发表于:2012-01-07 16:33:58
楼主

星角启动为题?因为电机进水发潮后,需要烘干,就报电机接线盒的6根线拆下来了,拆时候就记得上部w2-u2-v2是一根电缆对应黄绿红颜色,下部u1-v1-w1也是一根电缆对应也是黄绿红,星角启动柜那里没有改动,烘干完后节电机时,由于徒弟马虎,把上下电缆弄颠倒了。不过从做左到有依然都是黄绿红那?启动时不行啊?不知什么原因啊?



楼主最近还看过



风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 2656回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2012-01-07 19:03:03
1楼
既然接线都是黄绿红,那么你顺着线往上看一下,到两只接触器上端的连线的地方。注意相序千万别错了,就可以了

Wzcght

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3140
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2012-01-07 21:42:47
2楼
   用万用表检查就可以,依次检查接触器出线,通过测量电阻的方法查相序就可以了。

jona

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2012-01-07 21:47:13
3楼

根据楼主的描述,每组线圈的头尾都作了标记,如果头尾不搞错,三相对接,顶多是电机转向不对。头和尾全部反也没关系,出现楼主说的情况,只有一相或两相头尾和原来不一致,这种情况需要重新判断线圈极性,只要将一组极性不同的线圈头尾对调,并校正相序就可以了。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-07 22:05:28
4楼

“把上下电缆弄颠倒了”

 

1、就是说头、尾给弄乱了;

2、有一个简便方法,顺着接线盒的出线口,往里看,三个头的出现在一起,三个尾的出线在一起,头、尾不是从一个方向引出的,是分开的;

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-01-07 22:07:23
5楼
3、如果还不能分辨,就只有用头、尾判断法重新判断;

gaodongjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2004年6月03日
发表于:2012-01-08 14:14:48
6楼

不是那样,就是说电机接线端子那上部全是绕组尾端,下部全是首端,只是在封星时候把首尾调换了?

SSI ļʱ