MCGS TPC 上输入X 的不理解 点击:301 | 回复:2



阿水

    
  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-12-28 21:38:22
楼主

         TPC 7062KS 连接是三菱 FX0S  30 MT 系列的PLC,通讯都正常,但对只有 18 个输入点有点不是很理解,不知道为什么 , X10 在屏中变为 X12, X15 但是变为 X20 ,这是怎么回事?



楼主最近还看过



zhangxibiaomcgs

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2011年11月23日
发表于:2011-12-29 09:07:23
1楼

三菱的输入点是8进制,但MCGS通道按十进制来的,三菱的X10对应MCGS的通道X8,三菱的X12对应X10。你说的X15对应X20就不理解了。

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-01-04 07:36:48
2楼
      就是晕了,搞不明白,现在 PLC中的X10在MCGS 屏中也不是X8,而是 X12, 怎么也想不通是怎么回事?