变频器故障 点击:209 | 回复:3



gycxddh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2010年10月07日
发表于:2011-11-18 19:20:24
楼主
请问各位师傅,我有一台安川H1000变频器,空载时电机7.5kw,频率6hz,电流就有32A,运行一会就报警,是什么原因?



HAODT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2011-11-18 19:43:42
1楼

变频器坏了,我公司是安川--中国专业售后及维修,欢迎电话垂询

------------------------------------------------------

13311395812    QQ:1234481113

zhangxueping22

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2011年8月28日
发表于:2011-11-18 20:24:32
2楼
是否您设的频率太低,电机启动困难

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-11-18 22:28:06
3楼

引用 zhangxueping22 的回复内容:是否您设的频率太低,电机启动困难



有很大的可能

楼主说下报警代码是什么?好进一步分析