西门子变频器440故障 点击:271 | 回复:8



守望麦田

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2011-10-31 15:23:21
楼主
我公司有2台440变频器,运行过程中会出现F0070故障报警,我们的报警信息显示PRUFFIBUS故障,请问该如何解决F0070这个报警呢?说明书上写的是通讯板设定值故障,但是我们设定值什么都没改,还是以前一样的设置,这次开起来就出现了这个故障了



HAODT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2011-10-31 15:28:21
1楼

元器件老化或者有干扰,都会产生这种报警!

------------------------------------------------------

变频器专修:13311395812  QQ:1254481113

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-10-31 16:49:35
2楼

lq8786

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2011-10-31 19:55:06
3楼

F0070 CB setpoint fault – CB给定值故障 

原因
在报文结束时间内没有从CB(通信板)接收到给定值。
诊断和应采取的措施
检查CB板和通信对方站。

一路阳光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:344
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-11-13 18:50:31
4楼
重点查电器柜子的接地(看看柜子中的下面部分湿度大不大?PROFIBUS线有没有破等等),而后再查PROFIBUS模块接头的屏蔽线,看看有没有氧化,如是重做接头

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-11-13 21:59:46
5楼

“我们设定值什么都没改,还是以前一样的设置,这次开起来就出现了这个故障了 ”

1、例如你的通讯连接线掉了呢?

2、接地出现虚焊故障,或者有了其他干扰呢?

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-11-14 21:14:01
6楼
1,例如你的通讯连接线掉了呢?而后再查PROFIBUS模块接头?

2、接地出现虚焊故障,或者有了其他干扰呢?

abc abc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2011-11-15 09:55:38
7楼
欢迎大家加新群 电工交流群 189990395

年轻人要多读书

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:38帖 | 324回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2011-11-17 23:40:31
8楼
主要检查接地。如果什么问题都找不出。可以屏蔽此信号。好像是参数2040.你找找 啊

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师