有两台联接组别相同的三相变压器,额定为35/6.3KV,一台额定容量为2500KVA,u1k=6.5%,另一台额定容量为3150KVA,u2k=7%,问:
(1) 当负载为5650KVA时,每台变压器所承担的负载。
(2) 在任一台变压器均不过载的情况下,并联时的最大容许输出
出个之前的一道考题吧,要求给出详细的解题过程及解释
本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。