有规定说,应急用的柴油发电机房不能放在地下室,这是出于什么原因?
能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。
本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
1.1考虑到发电机房的进风、排风、排烟等情况,根据《民用建筑电气设计规范》的要求,柴油发电机房宜布置在首层,但是,通常大型公共建筑、商业建筑等民用建筑首层属黄金地带,并且首层会给周围环境带来一定的噪音,因此按规范规定,在确有困难时,也可布置在地下室,由于地下室出入不易,自然通风条件不良,给机房设计带来一系列不利因素,设计时要注意好,机房选址时应注意以下几点:
1.1.1不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道排出室外创造条件;
1.1.2 尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排风、排烟对其造成影响;
1.1.3 注意噪音对环境的影响;
1.1.4 不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方和贴邻;
1.1.5 宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能的损耗,也便于管理;
1.1.6 不应靠近防微振的房间;
1.1.7 机房内设储油间.
2.通风问题
柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室更要处理好,否则会直接影响发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道有组织的进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径应尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正对散热器热风管直接伸出室外有困难时可设管导出。机房内要有足够的新风补充,进风一般为自然进风方式,进风口宜正对发电机端或发电机端两侧。进风口与出风口宜分别设在机房两端,以免形成气流短路,影响散热效果。典型的进、排风口布置如方案一~四。.
柴油发电机组燃烧时除了会产生大量热气外,还会产生大量燃烧废气。这些废气必须经过专门处理后,才能由专用的排烟竖井排至空气中。据有关资料显示,柴油发电机组在运行过程中,每产生1千瓦小时的电能,大约会产生二氧化流3.7克,一氧化氮1.5克,二氧化碳860克,还有因为燃烧不充分所产生的积碳,如果对废气不加以处理而任由其排放,对环境产生污染,达不到环保要求。因此应在机房设置喷淋间,内装设一成套的冲击式水浴除尘系统。主要是通过烟气高速撞击水面,污燃物由于动能作用被水面吸附,从而达到清洗烟气和降低温度的效果。经过处理后的废气须经钢制烟管或专业烟井引至高空或不会对其他人构成干扰的地方。采用钢制烟管,须考虑烟管的热胀冷缩,当直线段烟管较长时,应选取相应的补偿器;对于机房内和人易接触的地方,应用隔热材料厚(50mm)包裹烟管,在包扎时必须保证隔热材料不影响排烟软管和补偿器的自由膨缩。
既然是应急使用,那么就是平常不适用,如果柴油发电机安装在地下室,当电网用电突然失电后,其所有的照明都不亮,那么其地下室黑黑的的对于马上启动柴油发电机是个难度,不宜看清地下室柴油机设备的而且容易出现人员受伤的情况。所有地下室的照明及光线是个缺陷。再者地下室空间狭小,各种设备及管线密布,还有地下室潮气较多对于各种电气设备及线缆的腐蚀性较强,而且极易因为潮湿产生短路现象。
由于地下室通风性能不良,其内部空气混浊,此外柴油发电机柴油的挥发,二氧化碳及硫化氢等有毒气体极易在地下室内积存,所有其地下室内的氧气含量不足有毒气体存在是常有的事情,如果在紧急状况下在没有探明地下室气体状况时贸然的进入地下室启动柴油发电机极易早晨人员缺氧或中毒事故。
由于柴油发电机挥发的油气无法稀释,其长期积累产生的浓度不断变大,其中含有一些极易爆炸的瓦斯或者油气如果在此启动发电机其产生的火花既有可能触发爆炸的危险。
此外如果雨水天气地下室极易被水淹,应急柴油发电机失去应有作用。