1、概述
三晶S350系列变频器提供了RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/PLC,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子S7-200的MODBUS串行通讯。

2、通讯参数设置
要实现变频器与上位机的通讯控制,先需要设置变频器参数F0.01=2,F0.03=9,即变频器的启动方式及频率给定由通讯给定。除此之外还必须要选择好正确的通讯端口,且需确保变频器与上位机两者的通讯参数的一致性。
S350变频器具体通讯参数:

参数
参数说明 设置范围及说明 设定值
F0.01启动信号选择 --------2
F0.03主频率源选择 --------9
FC.00本机通讯地址 1-247,0为广播地址 1
FC.01通讯波特率 0:1200BPS3: 9600BPS
1: 2400BPS
2: 4800BPS
3: 9600BPS
4: 19200BPS
5: 38400BPS
FC.02数据位校验 0:无校验(N,8,1)FOR RTU0:无校验(N,8,1)FOR RTU
设定值可为(0---17),具体见S350用户手册。

3、 接线方式
三晶S350系列变频器与西门子S7-200的通讯连接采用RS485方式,西门子S7-200提供有RS485串行通讯接口,可直接与S350系列变频器进行串行通讯连接,具体的接线方式可参照下图:


4、三晶S350通讯数据地址的定义:
该部分是通信数据的地址定义,用于控制变频器的运行,获取变频器的状态信息及变频器相关功能参数设定(详细可参考S350系列变频器用户手册)。 <td bgcolor="#fff
功能说明 地址定义 数据定义说明 R/W特性
通讯控制命令 1000H0001H: 正转 R/W
0002H:反转
0003H: 正转点动
0004H:反转点动
0005H:停机
0006H:自由停机(紧急停止)
0007H:故障复位
0008H:点动停止
通讯设定值地址 2000H通信设定值范围(-10000-10000) W/R
运行/停机参数地址说明 3000H运行速度 R
3001H设定速度
3002H母线电压
3003H输出电压


楼主最近还看过