25A断路器第一次合闸就跳,第二次就能合闸 点击:926 | 回复:8



我是六号

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-09-30 23:32:52
楼主
我的用是 220V带漏电保护器32A的下面带四个25A断路器  每个断路器带十台电脑
问题是每个25A断路器第一次合闸就跳,第二次就能合闸,还有就是不带电脑就正常  望大家帮解决



最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2011-10-01 00:16:29
1楼

电源哥也载在这里了............

我家的空开跳的我火都大了,,,估计在管子里出问题了

===============================

楼主的第一次合闸的详细过程如何呢?

是从断路器 到 电脑电源插座这一段 ,还是要加上 电脑电源线已经插在插座里 了,但未开机的情形吗?

只带了插座 还是 带了电脑电源部分.

(即使电脑不开机,但其实已经上电了..不信请看网卡...)

以上仅供分段检查参考.

 

 

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2011-10-01 07:56:01
2楼
看现象,像是出现了浪涌电流,如电容充电似的(当然,我只是随便说说);
可注意楼上的提示。

乔工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6371
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2011-10-01 08:48:50
3楼
还是开关小点了。                

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2011-10-02 18:34:20
4楼

应该是带负载了吧,要不就有问题了

变压器有激磁涌流

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-10-02 19:34:21
5楼

电脑电源以每个200uF计算,也就是2000uF。Y货电源都没浪涌保护电路,开机冲击电流较大,2000uF ,不跳才怪!

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-10-02 19:38:19
6楼
第一次合闸时的冲击电流较大,造成这种现象。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-10-02 20:25:05
7楼
引用第五纪冰川 的回复内容:

电脑电源以每个200uF计算,也就是2000uF。Y货电源都没浪涌保护电路,开机冲击电流较大,2000uF ,不跳才怪!



电脑是送电后,才一个个打开的,你说的情况不存在!


第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2011-10-03 20:39:38
8楼

电脑是送电后,才一个个打开的,你说的情况不存在!

你说的打开是指用开关单独给电脑一个一个上电,还是启动电脑。

ATX电源只要上电就DCBUS一直处于工作状态。