龙之初
zhoumi
用一个中间继电器就可以了.380V线圈的.接L1~L2,两个浪费了.
学习伺服电机
明亮天空
断相断在电源侧是有用的,如果断在电机侧,接触器下端部分,这个电路还是不起作用
ascent522
爱你我发狂
这个可能适合用在负荷较重的工作场合,如电机负荷较轻,一旦电动机在运行中,保险丝熔断使其中一相断电,由于其它两相电源通过电动机可返回另一相断电的线圈上,虽然电压较低,但接触器线圈有可能仍继续吸合.故有可能起不到保护电机的作用.
这个设计还没有用在实践上,因为从理论上分析,感觉有三个可能:
一是电源侧断相了,电机的的两相电源通过另一相返回形成回路,继电器可能继续吸合,起不到断相保护作用.
二是电源侧断相了,从电机返回的回路电压远大于220V电压,有可能烧毁断相那条继电器,其常开触点复位,想到保护作用.
三是电源侧断相了,继电器失电复位快过从电机形成的回路电压.或回路电压过低,起不到保持吸合作用,如是这个可能就是最好的.
守望麦田
bg7mka
缺相,欠压等最直接的反应就是电机电流增大,用带断相保护的质量好的FR不是全省了吗?
刘阳和
电机如果Y接法,FR可以起断相保护作用。角型接法可选用代断相保护的RF,或者普通FR 串在每相绕组中,再接成角型接法。这样电路更简单。
工控一条弄
大家想想有没有更可靠的而又简单实用的断相保护?
吾家有山名木兰
根据电机断相和串联分压理论,这个电路不能用。
李纯绪
这个电路能保护缺相吗?从控制电路分析,只要有一相有电,其它二相都断了,接触器和继电器都不会释放,因为选择的是220V的线圈,一相有电,通过电机接在三相电机线上的控制电器还照样有电,就释放不了。做个试验吧!
缺相保护只要选一个带断相保护功能的热继电器就可以了,老型号里带个D字的,现在新型号可能都有这个功能。带缺相保护的热继电器,有一相过电流都能动作,这就是它的保护原理。
欣欣向荣
落秋一叶