发表于:2011-08-27 17:43:30
楼主
刚建成的新厂,有好几个生产车间,其中一个车间分洁净区和普通区域,这个车间的照明都是用一个牌子的电子镇流器和日光灯,但是投入使用后发现,洁净区的照明老是烧坏灯管,而普通区域却极少,开始以为是散热问题,但是其它的车间洁净区却没有这种情况,请问在线路上是不是存在什么问题啊,请有经验的老师帮忙回答下,谢谢。



工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-08-27 18:19:55
1楼

计算一下容易烧的车间的照明负荷是不是比其它车间的照明负荷少,不同车间的负荷相线是否取自不同的电源相。如果是可以肯定你车间供电系统的中心线有问题。检查一下中性线是否有接触不良的现象。

只是猜测,仅供参考

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-08-27 19:59:50
2楼

“洁净区的照明老是烧坏灯管”

1、检测一下电压,是否有些高或者不稳;

2、如果是电压高,且这一路负荷轻,可能是零线接触不良;

964200

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 214回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1774
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2011-08-27 20:05:50
3楼
电子镇流器有烧吗,如没有就不存在中性点偏移问题,个人认为,灯管本身问题,学习中。

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-08-27 22:11:47
4楼
引用刘志斌 的回复内容:

“洁净区的照明老是烧坏灯管”

1、检测一下电压,是否有些高或者不稳;

2、如果是电压高,且这一路负荷轻,可能是零线接触不良;





zxywkq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2011-09-16 12:26:59
5楼

你要先弄清楚灯的接电方式,有的地方为使三相平衡而采用星形接法,这种接法的好处是三相平衡,缺点是当零线断线或接触不良后,如果三相在失衡,就容易造成某相电压偏高而烧坏灯管,如果不是星形接法而是单相接法,你就要考虑下是不是单相电压过高或过低,另外,这两种方法都和三相平衡有关系,如果总的三相平衡失衡严重,也都容易烧坏灯管

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2011-09-19 16:30:22
6楼

是不是电压不稳定             

kele42138437

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2011年9月08日
发表于:2011-09-21 23:07:07
7楼
看下电压是否正常,灯内得线是否有接触不良的

kaka564167

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2010年7月09日
发表于:2011-09-21 23:19:21
8楼
引用刘志斌 的回复内容:

“洁净区的照明老是烧坏灯管”

1、检测一下电压,是否有些高或者不稳;

2、如果是电压高,且这一路负荷轻,可能是零线接触不良;