本人刚开始学习PLC,手上有台欧姆龙的CJ2M,遇到模拟量标度的问题:
我想取模拟量0000~0FA0的值,换算为0~100的刻度,做法如下:改变输入值 D20020数值换算正确,没什么问题
MOV(021) &0000 D20010
MOV(021) &0000 D20011
MOV(021) &100 D20012
MOV(021) &4000 D20013
SCL(194) 2001 D20010 D20020
但要是换算为0~1000的刻度,做法如下:改变输入值 D20020数值始终不懂,还是原来的值,没有换算,这是为什么啊?
MOV(021) &0000 D20010
MOV(021) &0000 D20011
MOV(021) &1000 D20012
MOV(021) &4000 D20013
SCL(194) 2001 D20010 D20020
两段程序在CX-P里面编译都没有提示错误,到底是为什么啊?CJ2M的手册都是英文的看不懂啊
经过在仿真里测试,得出最大的换算范围是:&0~&153,16进制的 0-99
最小的换算范围是:&0~&16 ,16进制的0-10
是不是这个PLC之支持这个范围的换算呢??