昆仑触摸屏与长沙威盛表读数的问题 点击:344 | 回复:4



song.h.p

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2003年4月27日
发表于:2011-08-02 15:44:05
楼主

我需要远程读取威盛表里的正反相总、峰、平、谷电量,可昆仑开发的DL645规约读出的都是些不需要的量,电压、电流等,如何解决,急求解决




C1055

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:813
  • 注册:2010年11月10日
发表于:2011-08-03 08:59:18
1楼
如果在驱动DL645中没有这些通道,是可以定制驱动的

caojie0723

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2011-08-03 11:03:44
2楼
可联系官方人员定制驱动!                 

kaiview

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年12月03日
发表于:2011-08-04 09:07:53
3楼
可以试试 WEINVIEW的 DL/T645 协议驱动。与长沙威盛的连接通讯OK。

jimihendrix

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年4月28日
发表于:2011-08-05 11:24:50
4楼

定制通讯协议过贵,建议选择有相关协议的屏予以购买。WEINVIEW如果有,可以试一试;昆仑如果读不出,看下双方是否设置存在问题。