变压器并联的具体问题 点击:247 | 回复:0



mingtianlou

    
发表于:2011-07-04 17:48:37
楼主
我厂里有两台变压器,一台油浸式变压器315KVA,阻抗百分数为3.72,另一台箱式变压器,阻抗百分数为4.12,两台变压器一二次侧额定电压均相同,10KV和400V,变压器高压侧是一条母线,由于天气炎热和最近设备的增加,315KVA变压器输出电流快要到达峰值了,现在想两台变压器并联,这们的阻抗百分数能不能并联?
下班前我们测量了一下两台变压器的输出电压,315KVA的三相输出电压为404V,箱式变压器三相输出电压为408V,请教各位师付,能不能并联?如果可以并联,要做哪些方面的检测?
    再请教一个问题:如果两台容量不同大小的变压器并联,当小的变压器输出达到峰值,此时大变压器的输出未达到峰值,小变压器的负荷继续增大,超过峰值,这时两台变压器的电流情况是怎么样的?是不是小的继续保持峰值,而增加的电流由大变压器承担?