晶闸管、过电压、保护
0、引言
某矿的一条上运皮带长500米,倾角16度,交流电机电压为交流660V,功率为160Kw,为解决电机起动时所形成的机械及电气冲击,选用了天地科技股份有限公司常州自动化分公司GMC型软启动柜,其核心器件软启动器选用德国西门子生产的3RW22型软启动器。在安装调试过程中,为确保设备的安全,先进行了空载试运行,电压、电流参数都设置的很小,起动过程一切正常。运行一段时间停车后,再次起动时,西门子软启动器发生故障报警,显示晶闸管故障,按其复位按钮无效,用指针式万用表测量晶闸管阻值,发现晶闸管中间相的阻值几乎为零,而完好的晶闸管阳极和阴极之间阻值>100K,因此怀疑晶闸管损坏。经分析,造成晶闸管阻值降低的原因是交流电机的反向电动势及晶闸管关断过电压引起,间隔一天,再次测量晶闸管阻值时,阻值恢复正常。
1、分析产生故障现象的原因
晶闸管阳极伏安特性如图1所示: