皮带机同步运行的两台电机,采用康沃公司变频器启动,两用一备的控制方式!运行中出现以下问题:1号变频器和3号备用变频器同步运行,1号变频器在运行10分钟后电流急速增高,报故障码停机提示运行过压。2号变频器和3号备用变频器同步运行,3号变频器在运行中电流急速增高,报故障码停机提示运行中过压,于此同时,2号闲置的变频器显示停机中过压!重点:1号和2号变频器同步运行中不会出现上述情况,只是2号变频器电流过高,但不会停机!在把2号变频器上限频率调低以后电流下来了!备注:变频器均为CVF-G3型变频器 110KW 电机为75KW 型号一样! 请大家指导我一下,到底问题出在哪?该怎样解决···