ABB变频器 点击:1029 | 回复:5



zhl409912421

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2011年4月17日
发表于:2011-04-17 11:39:27
楼主

ABB变频器ACS510,ACS550经常报警,代码为F开头,如F0003,F0012。可是这些报警代码在用户手册上面找不到!用户手册上只有2001........2025和5001·······5092之间的代码,本人很菜求助高手解答!刚进来还没有分给哦




chenfuyou20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:473
  • 注册:2008年3月25日
发表于:2011-04-17 12:38:21
1楼

变频器温度过高,估计是风扇问题,和时间长没有清灰保养了。

djhebi@sohu.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2011-05-30 13:10:12
2楼

0001----00xx外围硬件故障

1001------10XX 参数设置故障

3----过温度

12---堵转

lwsheabc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2010年8月29日
发表于:2011-05-30 16:58:23
3楼
《制造业自动化》期刊征稿QQ:594994551
《制造业自动化》 由北京机械工业自动化研究所主办,国家机械工业局主管,1979年创刊,是制造业领域具有广泛影响力的刊物(全国中文核心期刊、中国科技核心期刊、机械行业优秀期刊)。主要刊载制造业自动化领域所取得的新技术、新成果、新产品、新方法以及自动化技术应用成果、科技动态与信息等。常设栏目有:专家论坛、先进制造技术、CAD/CAM/CIMS、生产自动化、自动化技术与装置、控制与检测、数控技术、工业机器人、应用技术、产业动态等。读者对象为从事制造业自动化技术工作的科技人员、管理人员、企业技工、院校师生等。
《制造业自动化》杂志为月刊 ,国际标准刊号:ISSN1009-0134, 国内统一刊号:CNII-4389/TP ,邮发代号:2-324
主要栏目:综述、检测、研究与开发、信息与管理、控制技术、设计与应用
《制造业自动化》收计算机,机械,电子,仪器仪表,电气,自动化,汽车等方面的稿件。
投稿邮箱: lwsheabc@163.com
工作QQ:594994551
联系人:毕老师
电话:15101508148
www.lwshe.net

915546

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2007年11月27日
发表于:2011-06-12 07:11:05
4楼
宿迁市鼎先电气智能科技有限公司是做低压电器,自动化元气件销售,光机电一体化技术开发、销售、安装有这方面的供货商请和我联系,邮箱地址:sunxiang0527@163.com. 0527-85228781 13915212781

公司项目有驾考倒桩仪,全自动等离子线切割,各种非标电气智能控制

杲大胜

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2011年9月08日
发表于:2013-10-24 15:19:45
5楼

F003 对应:ACS510-01变频器用户手册第198页故障列表中故障代码3