I-gard接地故障保护继电器 (03) 点击:416 | 回复:0



谢明焱

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2006年1月20日
发表于:2011-03-30 23:01:12
楼主

接地故障保护继电器:接地故障保护继电器用于不接地系统,直接接地系统,电阻接地系统(大电流接地或小电流接地系统)。继电器功能从基本到高级以满足客户的应用需求。

1) VIA: 用于不接地和电阻接地系统 电压指示报警器:通过三个指示灯,显示故障的相线,有两个报警级别:20%故障和50%故障。两个附带的接触器,用于客户远程连接。VIA可以直接接于120V-690V的系统,不需要供电电源,是一简单易用的继电器。

2)Sigma: Sigma继电器是一款集中性点接地电阻监视和接地保护于一体的继电器。它监视接地电阻的情况,如果有短路,开路,电阻阻值异常的情况,都会报警。同时它检测接地故障电流,发出跳闸信号。Sigma可广泛用于电厂,变电站,采用中性点电阻接地的系统。尤其在针对大电流接地的系统,温度升高允许范围是760 摄氏度,监控中性点更是至关重要的因素。
电阻监控在很多项目中已经被写在规格书中,如加拿大采矿行业规定中性点接地电阻监控,Qatar general electricity and water corporation, Kahramaa 扩建项目中,全部使用了Sigma继电器。

3)GCHK-100:矿用接地故障保护和监视线监测继电器,这款继电器用于采矿行业,检测接地故障的同时,会实时监控监视线,防止带电插拔拖拽电缆。加拿大采矿用电规格M412中规定,采矿中有拖拽电缆的设备一定要使用监视线监控继电器。

4) SENTRI:一款功能齐全的接地故障保护继电器。电流拾取范围从100毫安到1200安培,多组时间延迟选则,有定时限(DMT) 和反时限(IDMT)选则,区域保护连锁功能,是功能齐全的用于电阻接地,直接接地系统的继电器。它可以配置外置显示器,一个显示器可监控40台Sentri。同时,SENTRI 有弧光保护的功能。通过外配的感光传感器,SENTRI可用检测电弧光故障,并在1毫秒内发出报警信号,是目前市场上最快的弧光保护继电器。

5) DSP-OHMNI:I-GARD的明星产品。它用与高祖接地系统,在供电连续性要求比较高的行业,如冶金,石化,数据中心,金融中心等应用的最佳选择。它可以保障系统在有一个接地故障的情况下继续运行,并通过电流电压双重检测,探测接地故障并定位,以快速的隔离解决故障问题。在一个接地故障没有排除的情况下,如果有第二个接地故障发生,DSP-OHMNI 系统会根据事先设置好的优先级,断掉不重要的支路,以保蟑重要支路的连续运行。

详细资料可以向 xiemingyan8@163.com索取