高压马达一定要设置线圈,轴承的过热保护吗? 点击:289 | 回复:4



amwitxpl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2011-03-21 09:52:54
楼主
各位老师傅:你们好,我这里是个小单位,最近过来检查,发现四台10000伏特的高压马达都没有设置温度保护,电机上有温度传感器的,但是都没有连线。请问,这样运行可以吗?一定要把温度信号加到保护回路去吗?谢谢;补充一下,我这里的负载是压缩机,和冰机。



fypy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2009年6月29日
发表于:2011-03-22 07:59:50
1楼
最好是接上温度保护,一般的大点的电机都有绕组温度和轴承温度,使用液体静压轴承还要有油压、油温、轴震、密封气保护保护。

fypy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2009年6月29日
发表于:2011-03-22 08:00:32
2楼
普通轴承的接上绕组温度就可以了,轴承常点检

peterfang4545

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2011-03-22 08:12:20
3楼

这也问 还能搞工控吗    电机成本远远大于保护成本    大功率电机  如果烧毁   损失  太大了   保护 那点成本 对一个大功率电机来说 九牛一毛

amwitxpl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2011-03-22 12:58:51
4楼

惭愧,多谢各位指点呀!