a1272646757
九色鹿
用220v0.75千瓦变频器接380v0.75的电机,电机改用为角形连接了吧?
变频器的是转速给定吧?如果380v0.75的电机是星形接法,功率大些也不会出现过流报警,参数设置没问题吧?
www.ynpax.com
参数设置问题,和其他无关,除非你负载有问题
建议你查一下新的变频器的启动时间,电机相关参数,估计就是这些参数导致的故障
yjig
楼主用输出380V的变频驱动3相220V的电机?
如果以上情况属实,那么:
1、3相220V的电机应该用Y接,如果用△接法,将会产生比Y更大的启动电流。
2、许多品牌的变频器具有调节电压功能,你可以设定电压的%为0.577,将变频原输出380V电压,降低为220V。
3、如果变频不具备此功能,也可采用提高基频的方法,将基频由50HZ提高为86.6HZ,同时限制变频的最大频率为50HZ。采用此方法同样也能达到降压的效果。
明理
查看一下电动机绕组的接法,三相220v是Y接,380v是△接。
维修电工技师
张小光
老兄应该是星三角接法问题,如果不是,380V的变频器一般出厂电压设定都在440-460V,变频器功率又大那么多,可以把电压设低至380V试试,但照你说的电流有8A了,基本上90%以上可以确定是你老兄星三角的接法问题了