不知道哪种低压补偿稳定性好 点击:371 | 回复:6



张国君

    
发表于:2011-03-09 21:19:15
楼主

我公司是一较大型水泥熟料生产基地,现场电气设备较多,基本上每个配电室低压侧均配置有低压电容补偿柜,但是在使用中出现了不少问题造成进线断路器跳闸,为此我们也进行了部分改造,但依旧不理想。

举个例子:窑头配电室配有一容量为360Kvar的电容补偿柜,电容为ABB 45Kvar,共8只,采用ABB RVC-8控制器自动投退,使用过程中出现接触器进线侧电缆烧断、熔断器熔断、电容器鼓包、电容器温升高等现象,巡检不及时也出现过接触器进线因为烧断对地拉弧引起相间短路,由于总开关就是一只普通的隔离开关,不带任何保护,这样就造成进线断路器跳闸。后来为防止对地造成事故发生,我们将接触器部位所有裸露在外的金属部分全部用绝缘皮进行包扎,但是还出现相间短路现象。头都搞大了,不知道是电容器质量原因还是谐波导致的,我们的补偿柜没有配置电抗器。



楼主最近还看过

SSI ļʱ