dagelin2000
specialized
华胜
可以用软启动,最好用变频了!又省电!
第五纪冰川
负载性质,如果能空载或轻载启动,问题不大。1140V的电机启动比起380V的来轻松很多。
jundaoliu
咱们国家没有1140V这个电压等级,是不是400V(380V)啊
一般来说,电动机是否能够直接启动需要通过电机启动计算,这样比较保险
但是,对于变压器带电机有一个经验公式,一般来说取变压器容量的0.2倍作为电机的最大容量
对于800kVA的变压器,最大应该在160kW,为了保险加上线路距离等考试,应该低于该值如132或者110kW及以下
LIUYINGZI
这么大的电机很难直接启动,考虑用变频启动更好些。
zzt1986
1140中压的变频器
bjobdz
我建议这样的操作还是用变频器好点,
ygrjs
平和
大致估算:
132KW电机直接启动尖峰电流大致为:580A , 额定电流为80A
270kw电机直接启动尖峰电流为1200A,额定电流为160A
800KVA变压器额定电流为425A, 阻抗为6%,
先启动132KW, 瞬间电压跌落大约在8%左右,这个没什么问题;
再启动270KW, 瞬间电压跌落要18%以上,按电源电压一般允许波动值来讲,恐怕有点问题。。
如果变压器阻抗值为4%,电压跌落值要小50%,应该不成问题。
chenxindoc
hchhch864
感谢各位的关注,我的这个问题已经解决了! 可以直接启动,这是煤矿上用的设备,电源为1140V,电机一个是1140V,132KW,另一个是1140V,270KW,先启动132KW电机后空载电流30A,再启动270KW电机空载电流是53A,完全是直接启动的,启动瞬间,尖峰电流很大!
为什么不考虑变频启动呢?控制效果会好很多
一品黄山
gaoshoufang
肯定起动不了,第二台起动的时候很可能整个系统要跳闸了。
如果是单独起动分别起动两台应该没什么问题,我认为如果先起动270KW的然后再起动132KW的应该还是可以的。
刘志斌
……我认为如果先起动270KW的然后再起动132KW的应该还是可以的。
dkdfcd
这么大的电机怎么可以考虑直接启动呢 ,即便起来也会对电网遭成冲击,影响其他设备的正常运行。
JJJ18201