沈阳博思科技转门从事工业自动化技术的研发与应用,拥有一支专业的技术队伍,在中大型的自动化系统项目中拥有较大的优势。沈阳博思科技专门组建了一支针对老一代控制系统升级改造的团队,该团队精通于ABPLC5,西门子S5,MODICON984的系统,在食品饮料、包装印刷、纺织冶金等方面均有成功的案例,沈阳博思科技提供的系统首选为该系统的下一代系统(西门子为S7,PLC5为RSLogix 5000 ,MODICON为Quantum系列),该系统可以方便的进行部分或者完全的系统升级转换。如果客户要求和其他系统的兼容性,沈阳博思科技也能根据客户的要求选用其他的系统实现升级。 ABPLC5,西门子S5,MODICON984系列是上世纪80年代产品,现已淘汰。大多数模块已经不再生产,新品备件几乎已经很难买到。随着老系统在市场上的销售越来越少,设备的稳定运行遇到现实的威胁,升级换代势在必行。我公司有上述系统的软件(STEP5,MODSOFT,RSLogix 5 ) ,可读出原系统程序,保证升级后可顺利投产,控制系统升级改造可分两种方案进行:一、 局部改造,即保留控制柜及其外围器件,只拆除 PLC部分;二、 全面升级,即根据设备工艺要求,对PLC、HMI、上位机等进行全面升级,实现控制设备的全面升级。无论是局部改造还是全面升级,都将达到在保留原有系统功能的基础上,扩充系统的规模容量,提升系统性能。 我们成功的案例涉及到食品、饮料、制药、化工、冶金、汽配、轻工、纺织等领域,诸如罐装机、臭氧机、糖浆机、混比机、包装机、发泡机、除渣机、数控机床、脱模机、注模机、注塑机、挤出机等主机产品。 欢迎广大的老用户联系我们,进行全面的升级,防患于未然,你今天的及早投资能够避免日后可能的损失。公司电话 024-22943077。部门负责人:冯先生 手机13066543332



ERR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:869
  • 注册:2001年5月14日
发表于:2011-08-01 01:22:06
1楼

施耐德多轴控制器的一些资料。

由于141MMS42501多轴模块施耐德已经停产。资料极少。所以引进的二手设备中有此模块的厂家调试中可能出现问题。

我方有资料和技术可以为您调试或替代,希望有用的厂家联系我们

13066543332

QQ:121808645

ERR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:869
  • 注册:2001年5月14日
发表于:2011-11-29 02:19:26
2楼

984系列PLC升级为昆腾系列PLC,冗余系统,上位机软件升级为IFIX

项目单位:齐鲁石化

如果希望了解详细信息,请联系沈阳博思科技

15309878166

QQ:121808645

ERR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:869
  • 注册:2001年5月14日
发表于:2011-12-05 09:25:17
3楼

我单位调试中的控制系统,

控制柜为出口日本,欲了解详情请联系

15309878166

QQ:121808645

ERR_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:869
  • 注册:2001年5月14日
发表于:2013-03-04 23:51:50
4楼

项目简介:

天津大港石化PTA系统是德国ZIMMER公司十五年前建设的项目,使用的控制系统是西门子的S5-135U控制器,由于系统无法采购备件,且需要增加功能,大港石化决定在检修期间对系统进行升级改造,系统升级为西门子的S7-400H冗余系统。保留原系统所有功能,并增加一些功能。

原系统功能连锁多,德国人做的系统考虑的稳定性极高,因此程序量较大,且有PID功能及与霍尼韦尔DCS系统通讯,这给升级工作造成较多困难。

S5系统模块概要:                                    S7系统模块概要:

CPU S5135U(CPU928B)                                S7400 414H

编程口 3964R                                           CP 443- 1以太网

SES5 420-4UA13                                      6ES7 321 -1BH-02(16×2)

6ES5 441-4UA13                                      6ES7 322 -1BH-02(16×2)

6ES5 466-4UA11                                      6ES7 331 -7KF-02(8)

6ES5 470-4UC13                                      6ES7-332-5HF-00(8)

CP524(TO DCS)                                     CP341(MODBUS SLAVE)

升级的步骤:

1 S5程序用CONVERTEING 软件进行转换,一般的程序即可升级为S7程序,其中一些特殊的S5程序需自行编写,如模拟量读取,PIDCP524通讯等

2 按照原系统的地址表组态S7硬件,即S7中通道地址与S5相同,这样就不需对程序进行太多的修改。

3 修改特殊S5程序如S5PID程序为OB251,在OB13中调用,我们使用S7FB41代替并在OB35中调用。值得注意的是S5PID数据块的手动默认是FLASE,FB41的数据块默认为TURE

4 修改CP524的通讯程序。更新为CP341FB80

5 级人机界面WICC4.0WINCC7.0

改造后系统运行正常,升级成功。

更多详情请登录我公司网站查看。