大家好,前不久遇到的问题:
使用的AB SLC500(1747-L551C)PLC,上位使用的组态王,通过AB RSLINX OPC方式通讯(共4套)。有一天高压(6000V进线)瞬停,导致上位与其中一套系统的通讯丢失,也就是通过上位不能控制设备,其他三套没问题。但是在RSLINX中的主题组态中,组态别名和PLC程序又是关联的(组态别名上锁),多次重新给PLC掉电上电,没有效果;最后将组态别名删除以后,新建一个组态别名并与PLC程序关联起来,系统恢复运行。
连续出现两天。有类似经历的朋友共享!
玻璃杯
我感觉重启下rslinx或者电脑,可能也会好。