ye_w
分析:
(1)线圈供电线路断路(2)线圈断路(3)线圈控制电压偏低(4)接触器的线圈已经烧坏,线圈骨架热变形导致动铁芯无法吸合到位,最终导致触头不能闭合.(5)主触头粘连(6)衔铁中有异物,麻点(7)主触点错位(多见于大接触器,桥式触点)(8)辅助接点安装不好.
彩云之滇东北
牵山挽水
从实际的工业维修上来说,接触器只要线圈端加额定电压不能吸合或者某触点接触不可靠,均应该换新而不是维修,比如一台90年左右的德国罗兰600印刷机,整机继电器接触器大大小小不少于500个,连接线更不少于3000条,对于这样的设备接触不良故障造成停机一小时最少损失200块吧,根本没有维修的价值
singglesoso
菜鸟小电工
水中鱼
13024178619
专注为客户提供电路板维修解决方案:http://www.caiyadianzi.com,电话:021-62842272 13024178619 朱先生
蜀山有路
原因分析可分为以下2种情况:
一是新安装的情况可能原因是回路接错。这种情况首先对照原理图,看原理图能否运行性,如果原理图没问题要检查回路是否与原理图一致。
二是已经运行的回路出现故障致使接触器不吸合的情况,原因如下:
1、控制回路电源是否正常;
2、接触器线圈是否烧坏;
3、控制回路是否断线(包括不吸合;不自保等);
4、接触器机构是否卡死;
5、保护是否动作或者误动;
6、其他原因