接触器出现噪音的原因? 点击:2176 | 回复:17



ye_w

    
  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-01-09 00:24:16
楼主

分析原因如下:

(1)异物进入铁芯极面
(2)铁芯短路环断裂
(3)铁芯装配不到位,使动静铁芯的极面不吻合
(4)线圈控制电压偏低
(5)主触点有异物,辅助触电安装是否良好.
(6)外部接线是否良好(紧固螺钉未拧紧,冷压端头压接问题).




zhangxuan8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2010年9月24日
发表于:2011-09-16 20:54:58
1楼

铁心短路环坏掉了

 

Yes传说—工控学生军团

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:422
  • 注册:2012年3月06日
发表于:2012-03-06 23:34:20
2楼
总结的挺全的。        

shenbao21

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2012-03-07 15:04:49
3楼

上海申保网www.gkfree.com )是工控正品和专业技术的倡导者。网站面向工控自动化行业,主要提供产品选型,技术指导,商家推荐,信息服务、信息反馈等服务,是专业的自动化产品网上选购平台。申保网秉承保品质、保信誉、保正品的经营理念,致力为工控行业的生产商、供应商、采购商打造一个优质、快捷、全方位的B2B商务平台。

 

cstaiti

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2012年9月18日
发表于:2012-09-20 18:45:09
4楼
一般出现声音要不是接线松,要不就是挂了 直接换新的

LNGKGK001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2012年11月20日
发表于:2012-12-20 15:31:05
5楼
总结的很好。

bfwang

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:731
  • 注册:2014年12月22日
发表于:2015-02-09 22:59:21
6楼

总结的挺全的  学习了

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-02-12 14:19:46
7楼

总结的很好。    

各种原因都可能。

小心使的万年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年12月20日
发表于:2015-12-29 16:33:10
8楼

不错,总结的全面!!!!!!!!!!!!!!!

cjm7065

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:110
  • 注册:2009年12月21日
发表于:2015-12-30 12:05:24
9楼

在潮湿到环境下铁芯生锈也是一种常见到问题!

琛丫头

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2015年11月24日
发表于:2016-01-12 09:11:38
10楼

我司的接触器经常听到有异常声音

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2019-02-19 11:24:29
11楼

接触器震动响声,除了短路环断裂,其他都可以拆卸整修,E型衔铁端面清理干净,中间两端面要有0.5mm间隙,大型接触器调整下弹簧压力就能消除响声。