(已结束)电源电器擂台第二十二期--如何用万用表核变压器相序? 点击:3025 | 回复:19



HOTEAM

    
  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:528帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66928
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-01-29 09:30:40
楼主

如何用万用表核变压器低压侧分段母线的相序

1、具体方法及步骤

2、注意事项

针对以上要求,进行详细阐述。最好能有图片说明。列举得最全的、阐述得最详细的、原创最多的,作为一等奖。

 

工控电力电源擂台每周一期,本期约11年2月7日结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2011-01-29 09:36:44
1楼
     实验结果如下:把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,基本证明核相无误。

freeunix

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 240回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-01-29 11:25:20
2楼
请问LZ是用什么样的万用表啊?一般的好象没办法测试啊:(

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-01-29 12:54:33
3楼
测量变压器分接段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同相之间电压基本为0,不同名相之间电压为400V左右,这样就可以确定A;B;C各项了

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-01-29 13:28:55
4楼

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2011-01-29 13:32:50
5楼

偶只会用万用表核对两台变压器的低压侧相序是否相同。如楼上所说,将两台变压器的高压侧并列接入电网,设第一台变压器低压侧分别为A1、B1、C1,第二台变压器的低压侧分别为A2、B2、C2,测量两变压器的低压侧电压A1-A2、A1-B2、A1-C2、B1-B2、B1-C2、C1-C2之间的电压,其中A1-A2、B1-B2、C1-C2之间的电压基本为0,其余不同名各相之间电压为400V左右,就证明核对相序正确。如果是一个变压器,如要求用万用表判断相序,偶就不会了(偶自己认为是不可能的,除非用相序表,偶倒目前为止还没听说有那一款万用表带相序表功能)。

最后回复

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:65帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-01-29 14:21:55
6楼

先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。

测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-01-31 10:31:08
7楼

同名端用万用表测电力变压器同名端没试过,大家都知道同名端即同相端或同极性端,本人基于同名端即同极性端定义,用万用表找同极性端,即可找出变压器的同名端。

最近手头正好有一个小控制变压器,用指针万用表试了一下,过程如下:
将万用表拨到电流档100uA,把两只表笔如图所示与变压器二次侧的两个端子接牢。

然后取一节数字万用表用层叠电池(数字万用表用没电的,现在大概电压6V)与变压器一次侧的两个接线端子相碰。

如果在电池相碰的瞬间万用表指针向右偏移,说明变压器一次、二次绕组上黑点端为同名端。

提别提醒:测试的电池不得长时间与变压器一次饶总接触,长时间接触会使直流电通过绕组,不但不能使万用表指针偏转,而且会因为绕组电阻小而损坏电池。

勇者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2011-01-31 19:22:51
8楼
两台变压器高压侧并列,一台主变带全站负荷,一台空载运行,在空载运行变压器低压开关两端测量两台变压器低压两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压为0,不同名相之间电压为380。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-02-01 01:08:13
9楼
这个还真没有考虑过,相序非得用万用表测量来确定吗?关注中         

zjpnf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2011-02-01 08:35:33
10楼

如果是高压侧,那普通万用表不好用!

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-02-01 16:49:42
11楼
引用zjpnf 的回复内容:

如果是高压侧,那普通万用表不好用!


不是高压侧,题目已经讲明是“变压器低压侧分段母线的相序

maomian

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3266
  • 注册:2010年12月21日
发表于:2011-02-05 15:23:42
12楼

用万用表来判断出变压器低压侧分段母线的相序A.B.C我确实想不出什么办法,如果只是分出同相却也不难,就如浅醉闲眠说的。但如果假定一相是A相,然后在该相串入一个电容(改变它的相位),再用万能表测量该相以其他两相的电压,电压小的一相就是B相,电压大的一相就是C相。.这个方法没试过,有点想当然,和大家一起探讨,不知可不可行。

一棵受伤的芯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年4月25日
发表于:2011-02-05 16:28:20
13楼

发表于:2011-02-05 16:34:00
14楼
引用陈石头 的回复内容:

  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-02-14 20:29:03
15楼

又没有结贴,电叉这是干什么?

本期奖不发鸟,下期发奖,从电叉账户里面扣出来发。

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2011-02-15 09:19:44
16楼
引用西岭雪 的回复内容:

又没有结贴,电叉这是干什么?

本期奖不发鸟,下期发奖,从电叉账户里面扣出来发。




同意!

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-02-16 13:04:25
17楼

50MP获得者:hh_clei          陈石头
10MP获得者:惊涛骇浪       jingtao

                          AQD008        AQD008 
                          cntszxb          浅醉闲眠

                          maomian     maomian 

                          the_wise      最后回复
30积分获得者:

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-02-16 13:07:20
18楼
引用西岭雪 的回复内容:

又没有结贴,电叉这是干什么?

本期奖不发鸟,下期发奖,从电叉账户里面扣出来发。



惭愧惭愧

maomian

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3266
  • 注册:2010年12月21日
发表于:2011-02-17 22:07:15
19楼

       冤      啊   !


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师