回复内容: 对:智多星 关于请问用MODBUS通信中地址码是什么意思。我查英威腾资料03H是读取, 06H是写入。可是为什么威武老郭先生所给范例中写入正转用的地址是06H 读取频率也用06H。还有用04H的是做什么的。还有写入正转变频器代码是1000H,换成十进制应该是4096,为什么范例程序中是4097。请各位指点迷津。 内容的回复:
标准的modbus地址是从1开始,所以地址是有个1的偏移量。
6x是modbus划分的一个寄存器区域,请参考invt说明书,对此区域某些控制地址写入不同的数值能起不同的控制作用。
weimaoyong
ygqyx
请给我发一份,YGQ823@SOGOU.COM,谢谢!
zsmwing
你如果用威纶通的触摸屏跟变频器通信的话一般是用的M3.comODBUS
给我也发一份,谢谢了~zsmwing@163.com
那么一般是直接用RS485连接就可以了,就是HMI的1针脚接 “ -”负,HMI的2针脚接“+”正,
通信读频率的话,每个变频器的地址代码都不一样,你直接看看变频器的手册上面怎么写的,直接读取这个字就可以了。
你要示例的话也可以,留个邮件和电话我找一下发给你。
成就工控专家,威武一统江湖
simonwu675
dyz520
请帮我也发一份,正想研究下谢谢!!!我邮箱是342508145@QQ.com