280问题 点击:401 | 回复:1



米勒

    
发表于:2011-01-05 10:07:25
楼主
MD 280的参数里面有个 到下限频率停机的功能 。在使用过程中发现变频器到了下限频率后能停机 ,但是给定频率大于下限频率以后变频器不能再启动。例如 我用电位器给定频率,下限频率设定是25HZ。先给定50HZ让变频器启动然后把频率调到20 ,变频器减速到25HZ停止输出 。启动信号保持再把频率往高调超过25HZ但是变频器这个时候不启动。MD 320也有这个功能但是320能再启动。幸亏280有休眠与唤醒功能可以弥补这个缺陷