ZBW型箱式变电站的结构特点。 ZBW-10/0.4KV型户外组合式变电站是由高压室、变压器室、低压室三者组成一体的预装式成套变配电设备。其特点:
1)适用于环网、双线、终端供电方式,且三种方式互换性极好。进线方式采用电缆。
2)高压室采用完全可靠的紧凑设计,具有全面的防误操作连锁功能,可靠性高,操作检修方便。
3)高压室可兼容终端负荷开关、空气环网开关、SF6环网柜等。变压器可采用油浸式变压器、干式变压器。变压器室采用温度控制,可采用自然通风或顶部强迫通风。
4)低压室设有计量和无功补偿,可根据用户需要设计二次回路及出线数,满足不同需要。
5)外壳采用钢板或者合金板,配有双层顶盖,隔热性好。外壳及骨架全部经过防腐处理,具有长期户外使有的条件。外形及色彩可与环境相互协调一致。
6)安装方便,在箱式变电站的基础下面设有电缆室,而在低压市内设有人孔可进入电缆室进行工作。
7)各室之间均用隔板隔离成独立的小室。
8)为了便于监视和检修,在各小室内均有照明装置,由门控制照明开关。

类型 普通型 紧凑型
名称 ZBW型或XWB型 ZB1—36型 GE、COOPER(库伯)
10KV进线装置 SM6型、FN5型等 HXGN6-10型SF6开关 四位置开关
变压器型号 S9-500型或其他 S9-500 SH(GE)-500 COOPER-500(相当S7)
额定电压(KV) 10/0.4 10/0.4 10/0.4 10/0.4
分接电压 ±2×2.5% +3×2.5%
-1×2.5% +3×2.5%
-1×2.5% ±2×2.5%
连接组别 Y,yn D,yn11 D,yn11 D,yn11
高压电流(A) 高压为28.9或者其他 28.9 28.9 28.9
阻抗电压百分数 4%或其他 4% 4% 4%
空载损耗(W) 960 960 270 相当S7
负载损耗(W) 5100 5100 5100 相当S7
低压配电回路 4~6回 3~4回 标准1回
油种类 沪石10号,沪石25号 普通油或β 普通油或R-TEMP油

文章来源于:http://www.fsjinchi.com/displaynews.asp?id=11