当前位置:
工控论坛
>
行业
>
电工电气
我要发帖
疑惑的问题
点击:
316
| 回复:
12
baiyang72
关注
私信
发表于:2010-12-08 20:57:32
楼主
本人是物业的接一住户的报修电话说漏电保护器合不上,过去一看电送上了不过把漏电开关的输出端的两根线到了一下,我又把线给到回去,漏电开关就合不上,把住户家里的用电设备都给拔了也合不上,测试了漏电开关也是好的,把输出端的两根线倒一下就可以合上了,第一他家肯定接地有漏电的地方,第二为什么倒了两根线就不跳闸了?既然有接地那么不管火线还是零线都应该跳啊?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
讨论一下xgb做电子凸轮
SSI ļʱ