PCM设备模拟电话不通问题一例
【现象描述】
某局PCM设备用户板有CDI、ATI板,业务配置后加载正常,测试ATI板四线业务通,CDI板模拟电话不通。
【告警信息】
无。
【原因分析】
怀疑是CDI板配置数据有问题,反复检查核对数据没问题后又重新加载业务,问题依旧,半永久连接表重做也不行,配置数据应该没问题;分析问题出在硬件方面。
【处理过程】
在MDF架上仔细检查CDI板线序没问题,让对端检查ASL板的电缆也没问题,然后用万用表在MDF架把CDI板出线电缆做环回测试没反应,定位是出现电缆有问题,把母板后面的出线电缆一根根测试后有一根与MDF架上的线对应,把电缆调换后进行测试,所有模拟电话能打通。
【建议与总结】
在开CDI、ATI业务时,测试其中一种业务不正常时,在检查PCM设备配置数据没问题后就要仔细检查硬件方面的问题