现有一套QUANTUM PLC. 控制器140CPU53414A PLC热备模件140CHS11000 。联网模件140CRP93200。和一些IO模件组成一个冗余系统。软件用CONCEPT组态。一直不能冗余,每块板卡都有备件,但备件的版本号与现运行的不一致。将备件的版本刷新。与运行的版本号一致。更换热备模块和联网模块,CPU模块。可以冗余起来,操作方法如下:
完成双机热备的操作步骤:
1)将需要热备的CPU机架第四块模块(140CHS11000)上的钥匙拨到“Xfer"(传输)位置。
2)将两个CPU机架上的“update”同时按下三秒钟!
3)将需要热备的CPU机架第四块模块(140CHS11000)上的钥匙拨到“run"(运行)位置。
4)完成设置。
但是过一天后热备模块又掉线,热备系统中的CPU上指示灯不闪烁。重新热备操作,又能冗余,第二天又掉线。如此反复。哪位高手用过这种方式组建过冗余,请指点个方向该如何处理。谢谢