当前位置:
工控论坛
> >
论坛管理
>
版务讨论
我要发帖
为什么接触器触点会不停的吸合和断开
点击:
341
| 回复:
2
街锋
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2010年10月19日
发表于:2010-11-23 19:21:16
楼主
今天调试电机,发现接触器触点不停的吸合和断开,搞的我不知所措,接触器的型号是德力西CJX2 32/10,我接的电机是7。5KW的,按我的计算,电机额定电流就是15安左右,32安的接触器是可以满足是,为什么接触器触点在通电时还会不停的吸合与断开,本人现在很郁闷。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老愚者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 2253回
年度积分:0
历史总积分:10007
注册:2006年8月20日
发表于:2010-11-24 08:25:08
1楼
一般是控制电路的问题。再者,如果电源电压太低,在接触器的临界点附近有大的上下波动,也会这样(这也归咎于控制电路不合理)。
回复
引用
举报
皮五
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:37帖 | 380回
年度积分:2
历史总积分:2068
注册:2007年5月15日
发表于:2010-11-24 09:50:58
2楼
1,电压低;
2,吸合电磁铁之间有东西卡住
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
再次谢谢工控网!
[1087]
工控博客全新发布 史珺博士率...
[2309]
全世界懂中文的人都会回的一...
[1553]
重要通知●本年度积分够100没...
[1816]
对PLC论坛的建议。
[970]
DM9000CEP的优势及解决办法
[4369]
工控考什么证比较管用?
[1584]
请教:怎样计算电机功率与电机...
[1192]
中国工控网向52万注册用户拜...
[1781]
中国工控网第500,000个注册用...
[5299]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号