为什么接触器触点会不停的吸合和断开 点击:341 | 回复:2



街锋

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2010-11-23 19:21:16
楼主
今天调试电机,发现接触器触点不停的吸合和断开,搞的我不知所措,接触器的型号是德力西CJX2 32/10,我接的电机是7。5KW的,按我的计算,电机额定电流就是15安左右,32安的接触器是可以满足是,为什么接触器触点在通电时还会不停的吸合与断开,本人现在很郁闷。



老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2010-11-24 08:25:08
1楼
一般是控制电路的问题。再者,如果电源电压太低,在接触器的临界点附近有大的上下波动,也会这样(这也归咎于控制电路不合理)。

皮五

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:37帖 | 380回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2068
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2010-11-24 09:50:58
2楼

1,电压低;

2,吸合电磁铁之间有东西卡住