方案一:用ABB PM581中央处理器  4块,相互通讯控制四个车间的共计500余个变量,上位监控软件使用组态王,

利用OPC采集四个车间的数据,监控四个车间的数据,实现报表打印等功能

 

本人初次接触PLC,对此陌生,希望前辈们指教,构架硬件原理图,网络搭建!!




领域新秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2010-11-14 13:54:17
1楼

方案二:通过西门子 CPU315-2DP 4块,采用倍福总线模块,上位软件还是采用组态王,通过服务器实现四个车间数据共享,实现报表打印等功能。

本人初次接触PLC,对此陌生,希望前辈们指教,构架硬件原理图,网络搭建!!

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-11-16 12:34:28
2楼
楼主型号写错了,PM581应该是PM851

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-11-16 12:36:02
3楼

PM851都是非冗余的,所以

4个PM851都接到交换机上,再接到工程师站或操作员站上。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2010-11-16 12:36:50
4楼

你采用倍福总线模块想干什么?

是不是想这样干:

把4个315放在一条DP总线上,然后接到工程师站上的倍福总线模块?

领域新秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2010-11-20 17:17:02
5楼

siren 谢谢!明白了,我试试看!!