西门子 PCS7 属于 西门子 IA&DT (原A&D)集团,
而西门子 T3000 属于 西门子 PG(发电)集团下属的 SPPA公司。
就目前来讲,
SPPA-T3000 和 PCS7的 硬件“几乎” 是一样的,
差异主要体现在 软件上。
T3000 仅适用于 发电行业。如电厂DCS,电厂DEH。
尤其是目前中国区的 13个 1000MW以上电力大机组。 其配套的汽轮机,有5个出自 西门子PG,
而汽轮机整体配套的 DEH 都是T3000.
PCS7 则可以使用于 绝大部分行业,按照政策也可以用于 300MW 一下的电力 小机组。
不过,目前PCS7 不能做 DEH。
T3000的 主控制器,都是417-4H,且只有这一种,不管是1000点,还是挂100点,都是417H。
而PCS7 有着灵活的选择。
IO站都是一样的 ET200M。
不过,T3000 有自己的特色,
例如 T3000 还可以 挂老的经典的 FUM 系列的IO。---T-XP 系统的经典 IO。
T3000 还可以挂 Addfem 系列高速IO,高速控制器,实现汽轮机控制器。
配套的主控单元一般坐在 FM458 上面。
T3000的 SOE 实现的 更好,起码是真正的1ms,且是硬 SOE。
T3000 跟PCS7 的最大差距体现在 软件风格上。
T3000 更简约,更瘦小,,,,PCS7 现在就是大象,以后不知道会不会变恐龙。。。
T3000 有强烈的 Web风格。
T-3000 配套的系统,S-3000的电厂模拟系统,远非一个PLCSIM 可比的。。。
D-3000的 诊断系统,可以诊断现场的 汽轮机,锅炉,发电机状况。
M-3000的 电厂 管理信息系统暨 MES 系统。



展翅飞翔 _97

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2010-10-20 20:30:38
1楼

难得你这么用心的。呵呵

 

补充一下。

以前主控制器只有 417H,

现在除了417H外,还有 414H-PG (西门子自动化给 西门子电站专门定制的414H特殊机型)。

 

T3000 完全不需要 CP1613 专用网卡, 而PCS7则需要CP1613。

 

其实软件上的风格差异太过于巨大,以至于 跟PCS7的风格完全没有可比性。

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-10-27 09:14:10
2楼

都没用过,不太清楚差别,了解了

jsz88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 85回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:450
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2011-08-23 13:42:14
3楼
从用过T3000 ,学习了,