遇到西门子直流调速6RA70调试问题,那位能够帮忙一下? 点击:136 | 回复:1



深蓝科技

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2010-10-06 20:34:12
楼主
(机器本身可能存在问题)不知是参数还是硬件问题,我这里是带的假负载:励磁带2相380/40w灯泡,电枢为1000W/220两只电炉串联,参数为82:2,100:5, 102:0.2, 110:3, 111:5, 112:150。



深蓝科技

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2011-03-12 21:33:24
1楼
带负载完成,结果OK,励磁电流102与电枢电流100设定值要配合好,100大于102