申瑞DEP500微机保护怪现象 点击:456 | 回复:0



djq1986

    
发表于:2010-09-26 22:49:52
楼主
我从事冶金行业矿热炉的电器维修,两台6300的变压器开关柜用老式的电磁弹操式(有一个大合闸线圈的那种)合闸机构。保护为DEP536N.一次操作回路短路将一台保护的操作回路板卡烧坏。换了一块新的。用了时间不长新板卡又出问题了现象为合闸指示灯常亮。以为是跳闸回路没断开。一直查到最后将操作回路卡所有线路都断开,只将保护送电后也有此问题。估计是板卡又坏了。但分合闸操作正常其他功能也完好。后来将前一台维修好的板卡换上后,在开关柜不带电的情况下空投了数次,保护正常,一带电操作,保护的跳位指示灯常亮了。跟上次一样检查线路没任何问题。将操作回路卡所有线路都断开,只将保护送电后也有此问题。反复修了三次,每次板卡在开关空投时都正常,一带电不是合闸指示常亮就是分闸指示常亮。我想保护带点和空投除了电流互感器有电流送进保护外,在无其他关联。但电流检测板卡不应与操作回路卡有冲突。但每次修好的操作回路空投咋都正常,带电操作就出问题?