大家好 我有个问题 是最近公司有这样一台要求改造的设备,改造规模很小 所以就选择用继电器控制了,用一个接近开关、一个气缸和两个前后磁性检测开关 大略的设备图如下
如图这样是开机前的状态 开机后第一个周期X3在原位时气缸伸出,X2检测到后自动返回,在某个时刻 脚踏板被踩下(不管踏板送不送开) 活动部件A下降一下然后自动上升,碰到X1后气缸伸出,碰到X2后自动返回。 如果在某个时刻再次踩下踏板A 又做下降上升动作碰到X1,然后气缸伸出返回。 动作过程就是这样。