请教PRO-FACE跟AB_PLC通讯问题? 点击:769 | 回复:3



lankaiqiaoshi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2010-07-13 08:42:06
楼主
本人现在用的是2600的屏跟AB的1769的PLC,现在通讯可以通讯的上,模拟量的数据可以上传和下载,PLC内部的开关量也可以控制和显示,但是从外部直接过来的点,例如现场的远程这个点在屏上是不能显示的,已经做过MAP和标签定义,现在这个远程点是PLC外部实际的状态信号,我在现场的转换开关打到了远程,但是通讯是没有反应的,我做过一个实验,因为1769的开关量输入本身具有故障和状态两个现象,我对开关量输入的状态和故障都给予DINT的映射,当我单独使用状态时候,这个状态位是没有反应的,当我加上故障这个点时候,也就是在画面上放上两个部件时候,对应的这个远程开关量状态才能显示,不是很能理解,希望有人可以解释,并给一个处理方法,感激不尽!



lankaiqiaoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2010-07-13 08:49:38
1楼

本人电话是025-86953026    13914499654

lankaiqiaoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2010-07-14 08:23:34
2楼

还是没人回答啊!.....

求而知之

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2010-11-08 09:44:54
3楼

这位大虾,本人做的是2500跟1769通讯,做时有几个问题请教一下,就是与AB与屏通讯时是怎么地址对应的呢,是不是要做什么MAP啊,MAP是怎么做的啊,这位大虾能不能替小弟解答一下啊


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师