发表于:2010-07-04 18:55:12
楼主
西门子6SE70变频器跳F008故障处理方法
故障信息处理"F008",直流欠电压?
处理方法:
1) 检查P071,与U1,V1,W1 的测量值作比较(变频器),或与C+, D- 的测量值作比较(逆变器)
2) 检查R006,与C+,D- 的测量值作比较.Vdc=1.35*P071(变频器)或Vdc=P071(逆变器)
3) 直流回路电压测量故障,对于书本型,更换PEU 板.对于装机装桂型或柜型,更换PSU2 板
4) 如果是读入故障, 更换CU2/CUVC 板
5) 在不同的温度下开,停变频器/逆变器的电子装置时,在电压测量的电路上建立了过大的湿度,导致装置太敏感